返回列表 发帖

[分享] 塔上人孔的布置应符合哪些要求

答:

(1)塔的人孔应设在塔的操作区内,进、出塔比较方便、安全、合理的地方,并宜设在同一方位上。
(2)设置人孔的部位必须注意塔的内部构件,一般应设在塔板上方的鼓泡区,不得设在塔的降液管或受液槽区域内;
(3)塔体上的人孔(或手孔),一般每3-8层塔板布置一个;
(4)人孔中心距平台面的高度一般为600mm至1000mm之间,最适宜高度为750mm;
(5)一座塔上的人孔宜布置在同一垂直线上,使其整齐美观
补充:
在平台上的人孔盖的闭合方向要与平台出口方向一致,避免紧急事故时,人孔盖挡住人员撤离的通道。
人孔所在平台应设置服务点(非净化风等),方便使用风动扳手以及正压通风。

塔上人孔的应朝向检修通道吧,方便今后的塔板、填料吊装或检修:D

TOP

塔体上的人孔(或手孔),一般每3-8层塔板布置一个
========================================
这个说法好像不太合理吧
塔板间距差别很多的
人孔间距应该在4-6米比较合适
1

评分人数

    • llljq: 积极参与管道币 + 3 ¥

TOP

多晶硅的精馏塔好像都是7M一个人孔
不过人孔盖的开闭方向在详细的设计中好像并没有涉及到
这个方向怎么定是哪个专业的工作呢?设备的吗?还是厂商的?
走自己的路,让别人切去吧!

TOP

4# zero424

如果没有对人孔盖打开方向的要求时,默认情况下设备专业就自己设置了,当然设备专业一般也不去专门去设计人孔盖,而是采用行业的人孔标准去选用;但有时有特殊要求的情况下,是需要规定人孔盖的方向的,这个一般是由管道专业提出来给设备专业。
上述我的观察不一定正确,请客观对待;也欢迎您的补充或者更正!您的参与就是论坛发展的最大动力!其实,我们的专业资料很多,但不足之外就是分散了些。如果有人将其整理汇编(成书或论文等),可能更能使人阅读起来易懂;于是就感觉是精华了。

TOP

本帖最后由 gzygzy1996 于 2009-7-26 00:31 编辑

回2楼:
1、人孔的设置必须先满足工艺、设备要求,如楼主(2)点所说。
2、至于朝向的考虑,在做平面布置的时候,在优先满足工艺管道专业的情况下尽可能方便检修的运输要求。从我操作的经历来看,只要人孔不背对检修通道即可以。(塔板和填料的会利用塔顶检修臂挂一滑轮,这检修臂的设置好了,检修的方便性是完全可以保证。)

回3楼:
跟工艺、设备走,具体的尺寸没个定向,我就接触过一浮阀精馏塔,那人孔就只有3米的间距;再至,如果是填料塔,那你的4米距离也许会大了。楼主所说的,我们也只能仅作为通性的参考。

回4、5楼:
人孔的朝向基本上在工艺、设备专业定了,最后在平面布置上有一定的角度调整,方便配管和考虑检修。
1

评分人数

    • llljq: 观点不错 不愧版主身份管道币 + 30 ¥

TOP

5# llljq

不过管道好像比较少去关注人孔盖的开闭方向
还是值得考虑的一个问题
走自己的路,让别人切去吧!

TOP

塔上人孔的布置好要考虑今后安装梯子的空间,否则会使梯子的位置不好布置。。。

TOP

人孔的朝向,宜处于巡检易于观察的地方,便于内外人士可能发生沟通,危急情况也便于急救,尤其是塔内可能有残余酸液和有害气体析出的情况,必须考虑维护人员的安全!

TOP

返回列表 回复 发帖