返回列表 发帖

[已解决] 管道等级分类问题

单位有同志认为:输送氟化氢气体的管道属于GC1(1)级(高度危害气体),无水氟化氢液体管道属于GC2(4)。
我觉得无水氟化氢液体在常温下为气体(沸点低于20度),一旦发生泄露,出来的就是气体,所以无水氟化氢液体管道也应属于GC1(1)级。
请问这么分析有没有道理?

按《GB/T 20801.1-2006 压力管道规范 工业管道 第1部分:总则》的 4 管道分级 的规定,只有GC1、GC2、GC3。
无水氟化氢液体管道的分级,这要根据其操作温度,如果操作温度高于20度,则是GC1。
供参考。
4 管道分级
工业金属压力管道按其安全等级划分为 GC1、 GC2、 GC3 三级。 其中 GC1 级安全等级最高;GC3 级安全等级最低。
4.1 符合下列条件之一的工业压力管道为 GC1 级:
4.1.1 输送GB5044 及HG20660 中,毒性程度如下所列介质的管道:
a)极度危害介质(但苯除外) ;
b)高度危害气体介质(包括苯) ;
c)工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质。
4.1.2 输送GB50160及 GBJ16 中规定的火灾危险性如下所列, 且设计压力大于或等于 4.0MPa的管道:
a)甲、乙类可燃气体;
b)甲类可燃液体(包括液化烃) 。
4.1.3 输送流体介质且设计压力大于或等于 10.0MPa 的管道,以及设计压力大于或等于
4.0MPa 且设计温度高于或等于 400℃的管道。
4.2 符合下列条件的工业压力管道为 GC2 级:
    除 4.3 条规定的 GC3 级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险(可燃性) 、设计压力和
设计温度低于 4.1 条规定(GC1 级)的管道。
4.3 符合下列条件的工业压力管道为 GC3 级:
输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或等于 1.0MPa 且设计温度高于-20℃但不高于+186℃的管道。
4.4 涉及毒性或可燃性不同的混合介质时,应按其中毒性或可燃性危害程度最大的介质考虑。当某一危害性介质含量极小时,应按其危害程度及其含量综合考虑,由业主或设计决定混合介质的毒性或可燃性类别。

TOP

请问导热油属于哪一个级别,主要是联苯联苯醚共晶混合物,毒性很小,常温是液体,不易挥发,沸点257摄氏度.

TOP

确定分级首先确定介质特性,在标准的举例上没有该标准,我认为属于高度危害的介质,因为能造成急性中毒,聆听其他高人的指点
凡是江边溪水的言论,都是正确的
凡是江边溪水的帖子,都是要顶的

TOP

您所说的导热油,通常称为导生。应属于GC2。供您参考。

TOP

压力管道类别、级别
应按TSG R1001-2008的规定

对GB/T 20801.1-2006 看看而已,可以不管它



传上“TSG R1001-2008”
对LZ会有用的
http://www.pipingsoft.com/bbs/thread-907-1-1.html
SRCWORK 发表于 2009-2-24 11:57
1

评分人数

    • Y130701: 积极参与管道币 + 5 ¥

TOP

对照“TSG R1001-2008”
B3.1 GC1
氟化氢气体的管道和无水氟化氢液体管道
符合(1)条件
均为GC1
2

评分人数

    • Y130701: 积极参与管道币 + 5 ¥
    • thomas: 积极参与 热心助人管道币 + 6 ¥

TOP

有个问题请教楼上的,不管是根据国标,还是特种设备安全监察条例,如果我的管道就是输送水的,那么就不论输送压力多高,也不算是压力管道吧。我们做柱塞泵的,做了个成套设备,客户在问。详见:http://www.pipingsoft.com/bbs/thread-1243-1-1.html

TOP

水是流体吧,超过100MPA按规范就是压力管道。

TOP

看看,谢谢了啊!

TOP

按照标准来

TOP

TSG R1001-2008里面有详细的规定

TOP

都有道理哈,说不清楚的.看看就是了,走人.

TOP

返回列表 回复 发帖