[讨论] 地下罐的设置

原文见:http://bbs.hcbbs.com/thread-53081-1-83.html

问题:


       现在需要设计一个地下罐池,用来放2个50立方的异丁烷卧式罐,罐直径2.6米,加上接口总高3.8米。
       不知道要按照哪个规范进行设计地下罐池?
       池子的深度到底该是2.6米?还是3.8米?
       池壁用钢筋混凝土是否可行?
       罐子和罐子之间是否要防渗隔墙?池顶是否要覆土?
       按照加油站规范是说要加防渗隔墙,而且罐子和墙体的距离不小于1m. 顶部覆土不小于50cm,罐子覆土不小于30cm,那剩余的70cm空间就这么空着?



其中有网友dreamxy2008回答:
罐区布置和防火间距要按照《石油化工企业设计防火规范》的要求设计。
如果采用罐池,土建工作量非常巨大(2个50方啊),楼主可以布置一下这个池子要做多大,而且要考虑地下防渗和抗漂浮。
由于储存介质比较危险,最好是将罐池内用细砂填实,以防可燃气体集聚。
如果出于检修维护需要,罐池不能填砂,就要注意采取必要的安全措施,如罐池内设置可燃气体检测报警装置,或者考虑池底强制通风,同时要考虑罐池内的操作,要设梯子,边上要设护栏,顶部还要考虑防雨,池内还要考虑排水。。。反正是很麻烦。
整个池子采用钢筋混凝土结构,储罐基础还有可能需要打桩。
池子的深度主要是由罐的安装高度要求决定的,不一定是根据罐大小确定,当然越浅越好。
这个好像不应该按加油站规范设计,最多是参考,关键要看具体情况。
如果非要地下安装,建议采用储罐直埋的方式,设独立基础,以减少施工难度和费用。


网友njtch回答:

按照燃规设计,采用钢筋混凝土罐池非常普遍,管件要处理罐壁与池壁、罐与罐之间的间距,今后要便于探伤,一半距池间距大于0.8米,罐与罐间距如楼上所说。罐的深度要结合罐的几何尺寸,人空要高出地面约0.5米。池内有填沙和冲水两种填实方法。储罐要做好抗浮计算。千万不要直埋,防腐可开罐检查非常不便,冲水可以方便抽出。此非加油站储罐,属压力容器,需要定期检测。


网友回答:

根据你提供的情况,该站可按加油加气站规范设计,属二级站。池子深度可按3.3米设计,其他可参照规范。


现将此问题引入,望我论坛网友继续深入讨论,以方便更多的同行来参考或学习。
上述我的观察不一定正确,请客观对待;也欢迎您的补充或者更正!您的参与就是论坛发展的最大动力!其实,我们的专业资料很多,但不足之外就是分散了些。如果有人将其整理汇编(成书或论文等),可能更能使人阅读起来易懂;于是就感觉是精华了。

罐区布置和防火间距要按照《石油化工企业设计防火规范》的要求设计。

TOP

我认为可以用《加油站设计规范》,地埋罐应该考虑防漂,罐底是防漂地梁,罐周是370mm砖墙,里面用细砂填实,不得有油气空间。罐体埋设深度由工艺出管位置深度确定。其人孔内应用5KG砂袋填实。