(1)在敏感设备(泵、压缩机等)的管口附近应设置支架,以防管道荷载作用于设备管口。除振动管道外,支架应利用建筑物、构筑物的梁柱作为生根点,且应考虑生根点所承受的载荷。必要时应减少跨距以降低生根点的荷载。
2 n0 b/ v, c3 g& X(2)管道固定点的位置应符合下列要求:a、对于复杂管系可用固定点将其划分成几个形状较简单的管段,如L形、Z形管段等进行计算。b、固定点应设在能充分利用管道自然补偿处。c、固定点应设置在需要承受管道振动、冲击载荷或需限制管道多方向位移处。d、作用于管道固定点的荷载应考虑其两侧各滑动支架的摩擦反力。e、进出装置的工艺管道和非常温的公用物料管道宜在装置分界处设固定点。
; y8 H* s4 K- ~7 y# R/ F9 W(3)管道支承点在垂直方向无位移时可采用刚性支吊架;有位移时可采用可变弹簧支吊架。位移量大时应采用恒力弹簧支吊架;需要限制管道位移量时,应设置限位支架。允许管道有轴向位移,而对横向位移加以限制时,在下列情况应设置导向支架:a、安全阀出口高速放空管道和可能产生振动的两相流管道。b、横向位移过大可能影响邻近管道时,固定支架之间的距离过长,可能产生横向不稳定时c、为防止法兰和活接头泄露要求管道不宜有有过大的横向位移时d、"II"型补偿器两侧管道上应设导向支架,其位移距补偿器弯头宜为管道公称直径40倍。e、导向支架不宜设在弯头和支管连接处。% E, `+ _, p# k) }. \" x
(4)直接与设备管口相接或靠近设备管口的公称直径大于或等于150mm的水平安装阀门应考虑支撑。沿直立设备布置的立管应设置承重支架和导向支架。承重支架应设在靠近设备管口处。 |
|