返回列表 发帖

[讨论] 高温管道支吊架调整中,刚性吊架怎么调整载荷?

设计时对刚性吊架有安装载荷要求,安装时怎么保证这个安装载荷呢?

设计时对刚性吊架有安装载荷要求,安装时怎么保证这个安装载荷呢?! O9 V4 ?( V( k5 v
red 发表于 2010-2-1 20:43

; u9 M/ k" N4 f+ V# T7 F, X% ]; N9 z8 J2 S4 S) B
感觉你的“题目”与“内容”有差别。! J7 C" S$ _4 v$ W- \: @9 c+ D

' z9 r" Z& j' o7 {6 Y你的题目“。。。刚性吊架怎么调整载荷?”,我说既然是刚性的(不是象可变弹簧那样),就基本上说是不能作载荷调整。给定的一个实体刚性件,它能承受的多大的载荷是固定的;如果加载的力小于最大承受极限的话,它所受的力会因加载的力的大小而作等值反向变化。
( }" V2 D* y4 ~8 [
2 ^" p$ L2 X' k) V- l! s你的内容“。。。安装时怎么保证这个安装载荷呢?”,得到保证的只有刚性架的受力校核了。这句话如果是来自于设计文件,我认为是设计人员不负责的做法,因为某个刚性件上承受的力是设计人员知道的,因此设计人员应根据此载荷来选定一个安全的刚性件,然后进行采购,施工人员只需进行正确的安装即可。难道选用支吊架的事让非设计的人来去完成、去保证?

TOP

怎么去正确安装?保证安装时候吊杆的受力正好是安装载荷

TOP

3.1安装' I( Z# {( I2 z
3.1.1刚性吊架* `2 J' ^8 I- _1 [8 R
    刚性吊架是各种吊架中结构最简单,要求最严格的一种吊架。它通常仅由建筑结构连接件、吊杆、管部结构以及调节垂直高度用的花兰螺母组成。吊杆既是连接件又是刚性吊架的功能件。但它如同其他各种刚性约束支吊装置一样,必须准确地安装,不能超载或脱载,否则会对管道及自身产生不安全的影响。因此,它的管部结构与管道的相对位置及在建筑物内的空间坐标必须都符合设计图纸要求,不允许变动某一尺寸去满足另一尺寸要求。
) `% |" N! C7 B* g3 [1 j5 H    此外,刚性吊架与其它支吊架一样,都要符合以下要求:
  T/ M9 y2 E0 e! }    a、在进行螺纹连接时,应保证阴阳螺纹之间有足够的旋合长度,并用扁螺母拧紧锁住,以防吊杆旋转松脱。当普通螺母和扁螺母串联在一起使用时,普通螺母应安装在直接承载的位置,而扁螺母仅起锁紧作用。
0 h. z4 d9 C$ D* ?% D6 n0 i    b、所有现场焊缝,均应采用规定的焊条,按图纸规定的焊缝高度和焊缝长度进行施焊,不得虚焊。在与混凝土结构埋件相焊时,为了避免焊接高温影响混凝土强度,应力求缩短焊接时间,或采用时间间隔焊接。与合金钢管道的焊接原则上应在工厂中进行,如不得已需在现场施焊时,应严格执行焊前预热和焊后热处理制度。2 b+ W* J0 b% D: C
    c、焊在管道上的各承载肋板底面应处在垂直于管道轴线的同一平面上。安装管夹必须紧贴所有承载肋板,以确保承载肋板均匀承载。5 v$ r; j8 [2 ]
    上述安装要求,也适用下述各类支吊架。
! s8 ^! C- n) N9 [  F3.1.2刚性支架
: V! \7 v: ^& o( s* L    刚性支架包括滑动支架、滚动支架、导向支架和固定支架。& m6 O+ |7 E) C6 T  `, T" z
    a、支架是从下面支承管道。刚性支架的管部大多紧靠承载结构与承载结构的距离很小,除采用可调滚筒托架、可调管托或可调套筒立柱外,缺少具有调节手段的连接件。因此,对底板型支架,可在底板下面插入垫铁的方法来调整管道标高。当支承在混凝土结构上时,还可用底板下的校平螺栓和二次灌浆作为调整标高的辅助手段。$ t+ }8 r" H! O; k5 J) o
b、对于采用带聚四氟乙烯板的滑动(或导向)底板的支架,应尽量在焊接工作结束后再装配聚四氟乙烯板,防止高温(4150以上)使聚四氟乙烯板热老化,并激剧分解出剧毒气体危害人体。安装时,应保证聚四氟乙烯板表面洁净无尘粒杂质,并使管道支座完全覆盖聚四氟乙烯板。带聚
2 p" \" g. @( a+ ^. P! E; x0 \: r4 O
四氟乙烯板的底板必须按管道支点处热位移值顺向偏装,以保证管道热胀冷缩位移过程中聚四氟乙烯板始终被支座覆盖而不外露。& |3 X$ Y/ t! @, N7 J9 [6 n
    c、滚动支架的安装,应保证所有滚子的轴线均垂直于管道轴线,还应确保滚子滚动自如,无卡涩现象。7 E; Y4 l) q- z
    d、导向支架的安装,应严格保证管部与导向部件之间的间隙。该间隙过小,管道热膨胀会卡住;过大,会失去导向作用。导向部件的轴线应与管道轴线平行。导向支架的安装还应使膨胀节和补偿器两侧管道保持成一直线。对于有保温层管道,应装设保护鞍座或鳍形板,以免损坏保温材料。" k; d: c& j- v5 A' X$ S
    e、固定支架的安装,应保证它的定位准确,连接牢靠。尤其是夹持式管部和栓接式根部的固定支架,应严格控制卡板与底座之间的配合偏差,保证各螺栓有足够的预紧力。: n: g; Y6 ~. l  p0 B6 p9 m% q5 Z2 R
    f、所有保温管道支架的支座,在安装前应严格按图纸要求在支座内充填保温材料。
) y5 ?$ c; }8 ~7 D) n; O8 ~1 E    g、对于底板型支架,在管道系统尚未完全安装好之前,被支承管道应牢固地撑住,以保持管道的稳定。5 q: `* o+ z, y  D; O! Q2 t
3.1.3刚性连杆2 u1 H' r6 t+ Q# J1 c" c+ `# K
    刚性连杆又称支撑杆,两头用关节轴承连接,配合精度非常高,所以安装非常困难,但决不能为了安装方便而撬掉两头的关节轴承或车细用来连接的销轴,使刚性连杆失去作用。
' x. I4 L6 y: T* m2 K1 C0 U9 j3.1.4与其它功能件(恒吊或弹吊等)一起用的一般支吊架
" T  y* e& v! c8 t: o( c9 H    此类支吊架的安装也应遵循3.1.1条所述的要求。; J; [7 ?# c( [) b% e; g* o( T$ l/ I
3.2调整
+ ^: J7 k) }/ T$ ^. z    支吊架调整贯穿整个安装过程直至首次满负荷运行。支吊架调整主要调节管道标高和调整荷载分配。; _" U; h8 T; |: f
    一般吊架主要通过花兰螺母或U形螺母等螺纹连接件,作为管道垂直高度的调节手段。旋转花兰螺母或U形螺母,使管道处于设计标高。调节时,各吊架应逐步逐个轮番进行,以免造成管道过度变形而受损伤。# s, M/ A5 |# ^+ O9 C
    一般支架的调节手段见3.1.2条a段。
8 u( q& ?4 L& N* {0 E' l    当支吊架安装结束时,应将所有可能转动的调节零件锁住,而串联两只螺母是最常用的锁紧方法。不宜采用破坏螺纹或焊接作为锁紧手段。# f* e2 o, w4 y. H8 p, ~
    在所有支吊架组件按设计图纸安装、调整、承载完成前,不允许进行水压试验。

TOP

为何管道操作温度大于350度时,不允许采用焊接连接吊架,应采用何种方式吊架????
0 y  \; r6 P* p  _7 `" H为何50316、50235 236等里面没有强制规定呢?

TOP

回复 5# 天行健 ' l' m2 R2 ]. y6 q+ p/ d8 U9 k
& d7 ~  @6 P6 x& q- a
那你这个说法是来自哪个规范呢?

TOP

返回列表 回复 发帖