返回列表 发帖

[讨论] 请教管道跨度的问题

请问PEDTools2008软件中的强度计算是否包括管道跨度计算?
2 V' h; d2 X' l% [在GB50316中10.2.7 水平管道支吊架最大间距应满足强度和刚度条件.强度条件是控制管道自重弯曲应力不应超过设计温度下材料许用应力的一半.刚度条件是限制管道自重产生的弯曲挠度,一般管道设计挠度不应超过15mm.
  x$ y. ?) t0 W请问:1、强度条件的具体公式是什么?是按照简支梁计算还是连续梁计算?
4 x: O0 W) @& w5 s( c' T9 V2、刚度条件具体公式是什么?是按照简支梁计算还是连续梁计算?
8 f% Q+ f2 I3 v& ?' I8 f  a- y, }0 ^$ |谢谢2 z: ?+ p9 k+ Q
xd-xdcad@163.com
; v6 y) Q) p5 Z5 g. p( X$ L1 w  l2 d/ |& u9 c
, h6 I' {3 P5 O9 y

( z+ P: P: l3 m- d( t2 O是图示公式吗?第一个是强度条件,第二个是刚度条件
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册(Register)

目前PEDTools2008中没有计算管道跨度的功能。但在以后的版本中肯定要加入。敬请留意。
8 v" F$ T# ?; ?. H' ^. Q4 q1 x3 o  q/ X, P
关于计算公式,(你的附件我已处理成可显示的图片),但我建议你以相关标准或规范中的作法来计算。GB 50316第十章讲“管道支吊架”设计方面的条文需要执行,另外,其它推荐标准或行业标准也有这方面详细的计算方法。管道相关书籍中的方法也可以作为参考(应该是一样或者差别不大)。但最好要以标准为准。管道跨度计算的大原则是同时要满足强度与刚度。对于刚度的许用值没有强行限死,那我们在执行时一般按推荐值取值就行。& f: E' v0 t9 J; W& I* S

2 n5 O1 k7 `& `* l$ a% p. k除此之外,GB 50316的10.2.6条也是需要考虑的:支吊架的设置,应使支管连接点和法兰接头处承受的弯矩值,控制在安全范围内。1 @2 Y) K1 J2 `" T  S
10.2.7条的内容基本上你已提到了。但同时要注意10.2.8和10.2.9条的规定。下图我将这三条内容放出来:
6 q  `% ^9 Q2 Z' n& A' S7 C" L7 O' z7 [9 w

: _5 U0 }# G6 s) R
. c) }( H8 ?7 t* `9 _+ g0 E& u8 ^+ X# H, }8 ^4 S! r
5 a- d. a9 }) d% W

! `! w4 j, h6 \- j& U  b下面的内容摘自GB/T 17116.1-1997,在该推荐规范中涉及到了管道支架跨度设计中应注意的事项,供你参考或学习:( @& U2 q) b  t, [3 p8 E
- j& l5 R* R8 ~* K; U  }+ A3 K- e
, F, s" A& {5 F* Y* N8 x5 N
, x/ U( i4 u& i& K8 e

1 V5 o; o/ g) ^. b( y& \' d  h+ z# v' m) l6 F

; G$ D# y  Q; @9 B: wGB/T 20801.1-2006这个推荐规范的7.4.3条也对管道支吊架设计提出其应按GB/T 17116-1997的规定来执行;并作了部分补充。请详见原规范内容。
, a: ^+ d' h/ f, O. r  x
8 ^- ^$ K& \* FSH 3073T行业标准中的规定是这样的:% D4 _' q  H: y' j" Y  q

8 Z! q; o+ Q' Q, X3 R/ ?$ P- o5 W) o! S
( s( ?3 E5 H5 p+ `: s5 f1 H

% x2 @" X8 y% b: k! q$ f4 ~
& Z) I0 i6 `: i7 y《石油化工工艺管道安装设计手册》中也涉及到了这方面的内容,其中更多地从公式的来源上进行了解述,可以补充规范上的太简单:
5 {7 i, m0 G& I2 k, f) @& @
9 y3 a2 c9 ^. d7 _! l6 b7 M+ q3 e- R2 P4 Z; n! s) F' L

; H* P- Q0 w1 S% J3 k
& f7 z% l+ `) {: r7 `$ n$ [* A7 {4 c1 A! w3 T( R
其它书籍如《石油化工管道安装设计便查手册》、岳进才的《压力管道技术》等上面都有这方面类似的计算方法或公式。其中《石油化工管道安装设计便查手册》上也作者也比较详细地比较了GB 50316、SH 3073等规范上公式的一些内容,也提出了国内在计算管道水平跨距中的一些小的差异;你也以看看(这里就不附图了)。5 A2 x$ ?; k+ ]6 j

2 o6 i$ o' B0 h" w, u1 a4 U对于你问的是按简支梁还是连续梁的问题,规范或者书上都要求了,应按三跨连续梁承受均布荷载的刚度条件和强度条件计算,且均要满足二者(我在开头也提到过)。对于强度条件,我个人赞同规范上的强度条件要控制管道自重弯曲应力不应超过设计温度下材料许用应力的一半。而有些规范可能是为了更保守或是经验,说应控制在16MPa以下,这个当然是可以的,但易给人不清晰的感觉。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册(Register)
1

评分人数

    • 老兵新菜鸟: 解答的详细!管道币 + 12 ¥ 贡献 + 12 点 财富 + 9 点 威望 + 3 个

TOP

我觉得管道跨度计算太麻烦,我一般选用四大本第一本上的经验值,很多东西比如管子尺寸选取都使用经验值比较节省时间。

TOP

我觉得管道跨度计算太麻烦,我一般选用四大本第一本上的经验值,很多东西比如管子尺寸选取都使用经验值比较节省时间。1 t$ P  L4 |0 g7 z' J, B, W$ S
冰河 发表于 2009-1-5 13:09

! W/ C/ m! |/ R$ C$ F( Q' d# i5 n3 u0 P5 k3 D' h
你说的没错,通常情况下是这样操作的。但是有时为了探究学术,找到源原,就需要象楼主那样,勇于提出问题,研究真正的更深层的知识。
上述我的观察不一定正确,请客观对待;也欢迎您的补充或者更正!您的参与就是论坛发展的最大动力!其实,我们的专业资料很多,但不足之外就是分散了些。如果有人将其整理汇编(成书或论文等),可能更能使人阅读起来易懂;于是就感觉是精华了。

TOP

我觉得管道跨度计算太麻烦,我一般选用四大本第一本上的经验值,很多东西比如管子尺寸选取都使用经验值比较节省时间。; x; n) h: }7 S8 y
冰河 发表于 2009-1-5 13:09
7 i) h6 e2 n8 S0 N

+ o5 A1 h3 @% ?) G+ F您好,对您这里提到的“四大本”,希望以后不要做这个不明确的说明,虽然可能许多人知道你所说的。因为在我们的论坛上有来自于各行业管道与设备相关的人员,如电力(DL)、长输管道等(不仅仅是从事石化、化工行业的)的设计人员。还有来自于制造、生产(业主、现场等)、施工、采购、监理、质检机构等单位的工程技术人员,他们有可能不清楚您所说的“四大本”。/ Z& y3 F, C3 ]7 f* @6 C2 ~

0 J2 o- D& g- W; K7 g& ~感谢合作。

TOP

您好,对您这里提到的“四大本”,是那四本化工那四本书么?能明确下说明么?我不是石油,化工得,是搞长输管道的(矿物)等的运输的,但很多地方是可以借鉴的
1

评分人数

TOP

“四大本”应该是《石油化工装置工艺管道安装设计手册》张德姜 王怀义 刘绍叶 主编,第一册是《设计与计算》

TOP

《石油化工装置工艺管道安装设计手册》 第三版

TOP

现已在软件PEDTools2008[1.0.2009.5]中已加入“管道跨度计算”功能模块。相关内容详见:
+ }' s7 W/ y1 t- N( ~4 q" i2 t8 A2 q4 J$ T
http://www.pipingsoft.com/bbs/thread-1543-1-1.html4 u- O; H! o( w6 x

# l2 W8 W7 D5 \, F/ g1 i+ j5 b$ r; X3 h; R0 ]  ^/ g' x( M
# ?5 A# F. w, z% N: u3 g! A$ h5 j1 e

* e! X7 X' C5 Y/ S0 Z.
上述我的观察不一定正确,请客观对待;也欢迎您的补充或者更正!您的参与就是论坛发展的最大动力!其实,我们的专业资料很多,但不足之外就是分散了些。如果有人将其整理汇编(成书或论文等),可能更能使人阅读起来易懂;于是就感觉是精华了。

TOP

依照《管道设计手册》中的要求进行设计就行

TOP

谢谢提供与分析!!!!!

TOP

B31上面有没有关于管道跨距的具体要求?

TOP

返回列表 回复 发帖