返回列表 发帖

[分享] 管廊上管道布置的常见错误及纠正(图例)

附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册(Register)
1

评分人数

    • thomas: 积极参与管道币 + 3 ¥

管廊为两层时,上下层一般间距是多少,有时候有些装置的管架已经满了,但需要新增DN300的大管子,怎么布置上去?

TOP

管廊为两层时,上下层间距一般为1.2~2.0m,主要决定于管廊上多数管道的直径。
遇到管架较满,又要布置较大直径的管道时,需根据实际情况采取相应的措施,如新增T型架、
原有部分管道移位,甚至在两层管廊之间穿越(需与土建专业配合)等办法。
1

评分人数

TOP

以上截图是《压力管道设计及工程实例》上的,很好的一本书,海川论坛上有。
1

评分人数

踏实做事,低调做人

TOP

《压力管道设计及工程实例》,去学习一下咯。

TOP

管廊为两层时,上下层一般间距是多少,有时候有些装置的管架已经满了,但需要新增DN300的大管子,怎么布置上去?
冰河 发表于 2009-1-5 18:40

通常这种情况就是现场选择一合适的标高挂在管廊柱子的外面,或者挂在管廊最下面一层的横梁下,施工也方便。

TOP

6# yapeng DN300的管道挂在管廊外边,是不是有点夸张呢?我觉得能放在管廊上的就不要挂在旁边,又不是桥架,管道毕竟还是比较重的
走自己的路,让别人切去吧!

TOP

我有这个电子版的,不过怎么那么大,有60M,需要的话我上传。

TOP

按HG标准需要大于1500mm.HG20549里就有

TOP

很实用的一本书,需要仔细学习。谢谢楼主

TOP

在实际配管过程中如果实在没有办法,也只能把管线放在管廊外面用悬臂支支撑了

TOP

学习了
很好

TOP

双层管廊间距建议一般要大于1500mm,因为需要考虑管廊梁高,同时低于1500mm不利于检修
1

评分人数

    • llljq: 积极参与管道币 + 6 ¥

TOP

这本书我有高清电子版的,很清楚的,有时间来传一下。

TOP

见的有些少。谢谢分享!

TOP

返回列表 回复 发帖